求富士FRENIC 5000G11系列变频器故障代码
富士变频器的5000G11型号的常见故障代码及其含义如下:
OH1 散热片过热 :如果冷却风扇发生故障,变频器内部温度上升,导致保护动作。
OH2 外部报警 :当控制电路端子连接了制动单元制动电阻、外部热继电器等外部设备的常闭接点时,变频器会根据这些接点的信号动作。
OC1 加速时过电流 :当电动机过电流、输出电路相间或对地短路,或者变频器输出电流瞬时值超过过电流检出值时,过电流保护功能会动作。
OU2 减速时过电压 :减速过程中,如果电压超过设定值,变频器会进行保护动作。
OU3 恒速时过电压 :在恒速运行时,如果电压超过设定值,变频器会进行保护动作。
LU 欠电压 :当电源电压降低,使主电路直流电压降至欠电压检出值以下时,保护功能会动作。
Lin 电源缺相 :如果电源缺相,变频器会在电压不平衡状态下运行,可能导致主电路整流二极管和滤波电容损坏,此时变频器会报警并停止运行。
FUS 报警 DC 熔断器断路 :当内部熔断器因内部电路短路等原因损坏时,保护动作。
Er1 存储器异常 :存储器发生数据写入错误时,保护动作。
Er2 面板通信异常 :键盘面板和控制部分传送出现错误时,保护动作。
Er3 CPU 异常 :由于干扰等原因或 CPU 出错时,保护动作。
Er4 选件通信异常 :选件卡使用出错时,保护动作。
Er5 选件异常 :选件发生异常时,保护动作。
Er6 操作错误 :强制停止命令使变频器停止运行。
Er7 输出电路自整定不良 :自整定时,如果变频器与电动机之间的接线开路或接线错误,保护动作。
Er8 RS485 通信异常 :使用 RS485 通信时出现错误,保护动作。
当变频器出现故障时,可以根据这些代码进行初步诊断,并采取相应的措施。如果需要进一步的帮助,请提供具体的故障代码,以便给出更精确的指导